Page 1 of 1

VSTD - connexions électriques

Posted: 10 January 2020, 16:09
by pierrem
Bjr,

Il est indiqué dans le manuel (https://www.hayward.fr/images/pdfs/pomp ... _fi_ru.pdf), chapitre 2.5 "Raccordement des entrées digitales externes"

qu'il faut raccorder à C (noir)
DI 4 (rouge) pour activer la pompe
+
DI XXX (brun / vert / blanc ) , pour sélectionner la vitesse XXX

Pas de problème !

Pouvez-vous me confirmer que C (noir) est bien la masse-GND du circuit de pilotage de la pompe VSTD ?
Egalement, quel est le courant max de D1, D2, D3 et D4 , et la tension ?

merci

Re: VSTD - connexions électriques

Posted: 15 January 2020, 13:29
by Hayward
Bonjour Monsieur pierrem,
Le fil noir est bien le fil commun.
Le courant parcourant les autres fils est un courant très basse tension (5V, 5mA)
Cordialement,