Hayward gopac erreur EE01 puis EE04

Post by Alex25870 » 14 July 2018, 08:22

Bonjour depuis plusieurs jour ma pompe à chaleur ne fonctionne plus et bip avec les codes erreur EE01 après nettoyage à plusieurs reprise du filtre sable rien de mieux et maintenant code EE04.
Merci de me donner une solution svp

User avatar
Hayward
Posts: 8080
Joined: 26 March 2014, 10:23

Re: Hayward gopac erreur EE01 puis EE04

Post by Hayward » 17 July 2018, 12:26

Bonjour Monsieur Alex25870,
Le code EE1 signifie que la pression est trop élevée dans le circuit frigo. C’est généralement dû à un manque d’eau dans l’échangeur (débit pas assez important).
Le code EE4 signifie que le raccordement à « prot2 » est manquant.
Mais c’est assez étrange.
Le mieux est de contacter votre revendeur pour qu’il puisse intervenir directement sur votre PAC.