Ecopack ne démarre plus... codes erreurs U3.7 et u1.8

Post Reply
Ben09
Posts: 2
Joined: 09 July 2019, 09:03

Ecopack ne démarre plus... codes erreurs U3.7 et u1.8

Post by Ben09 » 09 July 2019, 09:10

Bonjour,

Ma pompe est à l'arrêt depuis hier (impossible de la remettre en route?) Lorsque je la rallume, j'ai 2 codes erreur U3.7 et u1.8, ensuite l'heure apparaît. J'ai vidangé la pompe pour ensuite la relancer et toujours les mêmes codes?

Pourriez-vous m'aider?

Merci

User avatar
Hayward
Posts: 8080
Joined: 26 March 2014, 10:23

Re: Ecopack ne démarre plus... codes erreurs U3.7 et u1.8

Post by Hayward » 09 July 2019, 10:48

Bonjour Monsieur Ben09,
Ces codes ne sont pas des codes d'erreur mais juste les version logicielle de la carte électronique et de l'interface utilisateur.
Ces codes apparaissent à la mise sous tension.
Si l'heure est affichée, c'est que vous êtes en mode arrêt. Il faut appuyer sur le bouton marche pendant une seconde pour qu'elle se mette en marche (affichage de la température).
Cordialement,

Ben09
Posts: 2
Joined: 09 July 2019, 09:03

Re: Ecopack ne démarre plus... codes erreurs U3.7 et u1.8

Post by Ben09 » 10 July 2019, 08:35

Bonjour,

Je vous remercie de votre aide, mon problème est résolu et ma pompe tourne à nouveau comme une horloge :D :D

Merci de votre suivi et de votre réponse rapide.

Bonne journée,

Ben