Topic: EnergyLinePro ENP2MS fait sauter le disjoncteur
Replies: 9
Views: 1616

Re: EnergyLinePro ENP2MS fait sauter le disjoncteur

L' électricien qui est passé a fait le diagnostique suivant : 1) La pompe est connectée sur un différentiel dans le local technique qui est le même que celui de la pompe de filtration. la PAC comme la filtration sont donc protégé en amont du tableau. 2) Les deux sont raccordés depuis 4 ans date d'in...
by Tele
25 June 2019, 11:10
Forum: Les pompes à chaleur
Topic: EnergyLinePro ENP2MS fait sauter le disjoncteur
Replies: 9
Views: 1616

Re: EnergyLinePro ENP2MS fait sauter le disjoncteur

Bonjour Je vais donc demander le passage d'un électricien car selon mon pisciniste que j'ai vu ce matin, il ne serait pas habilité à procéder à l'installation électrique (nouvelle ligne plus disjoncteur sur tableau électrique) mais seulement habilité à se connecter sur l'existant donc : pompe de fil...
by Tele
25 June 2019, 07:02
Forum: Les pompes à chaleur
Topic: EnergyLinePro ENP2MS fait sauter le disjoncteur
Replies: 9
Views: 1616

Re: EnergyLinePro ENP2MS fait sauter le disjoncteur

Ce matin le disjoncteur avait de nouveau sauté. Je confirme quependant la filtration toute la journée, la PAC se met plusieurs fois par heure en fonctionnement sans que le disjoncteur ne saute. C'est vraiment la première fois au matin lorsque la filtration se met en marche et que la PAC était resté ...
by Tele
24 June 2019, 11:32
Forum: Les pompes à chaleur
Topic: EnergyLinePro ENP2MS fait sauter le disjoncteur
Replies: 9
Views: 1616

avec

Bonjour Merci pour votre réponse 1 ) Selon votre propos vous précisez que : Normalement, au niveau de votre tableau électrique vous devriez avoir un disjoncteur courbe D spécifique à votre pompe à chaleur. Donc normalement l'installateur de ma pompe : - aurait du tirer une ligne directe vers le tabl...
by Tele
23 June 2019, 08:02
Forum: Les pompes à chaleur
Topic: EnergyLinePro ENP2MS fait sauter le disjoncteur
Replies: 9
Views: 1616

EnergyLinePro ENP2MS fait sauter le disjoncteur

Bonjour J'ai acheté une PAC EnergyLinePro il y a 4 ans. Elle fonctionne de 7 h le matin à 20h/22h00 de <>mai à <>octobre. En hivers elle est purgée et coupée de l'alimentation électrique comme spécifié dans le manuel . A ce sujet il est stipulé de couper l'alimentation . Or pour ce faire, on est obl...