Erreur 03

Post by BOUVET » 03 July 2018, 11:45

Bonjour, j'ai acheté une pompe à chaleur ECOPAC (Réf 815022).
Au premier démarrage, il s'affiche le message E03; j'ai vérifié le débit d'eau qui est normal et le raccord d'eau est dans le bon sens. Le revendeur me dit de débloquer le détecteur de débit; je ne sais pas comment faire, où il se trouve et quelle manipulation faire.
Merci de m'aider.
Cordialement,
Gérard Bouvet

User avatar
Hayward
Posts: 8094
Joined: 26 March 2014, 10:23

Re: Erreur 03

Post by Hayward » 03 July 2018, 12:40

Bonjour Monsieur BOUVET,
Pouvez-vous vérifier que l’eau rentre bien par le haut ?
Le détecteur de débit se trouve sur l’entrée du haut. En regardant dans l’entrée du condenseur, vous devriez voir une palette. C’est cette palette qui déclenche le détecteur de débit.
Vérifier aussi votre by-pass.
Cordialement,