traversée de paroi

Moderators: Hayward, pzenone

Post Reply
Monceau
Posts: 7
Joined: 05 June 2015, 08:30

traversée de paroi

Post by Monceau » 22 June 2015, 13:03

Bonjour,

J'ai des traversée de paroi pour ma piscine béton pour sceller les buses de refoulement à travers les parpaings. Le raccordement vers les buses se fera avec des tubes pvc en diamètre 50 mm. Certains collent les tubes pvc (en les faisant rentrer dans les traversée de paroi). Pourtant les traversée de paroi sont munies d'un pas de vis... Il doit permettre j'imagine de visser un tube pvc. Quelle pièce faut il pour fixer un tube pvc sur le pas de vis de la traversée de paroi ? Merci de votre réponse.
Michel

User avatar
Hayward
Posts: 8094
Joined: 26 March 2014, 10:23

Re: traversée de paroi

Post by Hayward » 22 June 2015, 15:14

Bonjour Monsieur Monceau,
Sur les traverser de paroi type 3350, vous pouvez, soit coller votre de tube de 50mm directement dans la traverser de paroi. Soit raccorder ce tuyau en utilisant un union de 2’’ à visser / 50mm à coller. Cette possibilité n’est pas offerte sur la 3358.
Les buses venant se visser de l’autre côté, dans la traversée de paroi (taraudage de 2'').
Cordialement,

Monceau
Posts: 7
Joined: 05 June 2015, 08:30

Re: traversée de paroi

Post by Monceau » 23 June 2015, 08:52

Merci beaucoup pour votre réponse.
Michel

Post Reply