La FAQ est fermée jusqu'au 17 août 2020.
Vous pourrez poster de nouveaux messages à partir de cette date ; en attendant, n’hésitez pas à consulter les anciens messages. A bientôt

Powerline30-81520

Moderators: Hayward, pzenone

Post Reply
michelperez
Posts: 3
Joined: 23 June 2019, 12:09

Powerline30-81520

Post by michelperez » 23 June 2019, 12:13

Bonjour, ma pompe fonctionne depuis une dizaine d'année sans problème. Cette année elle a démarré comme d’habitude après la remise "en eau" mais elle ne chauffe pas. Le ventilateur tourne mais il ne crache pas de froid et il n'y a pas d'eau de condensation. Peut-être le compresseur ne fonctionne plus?
Merci de votre aide

User avatar
Hayward
Posts: 8094
Joined: 26 March 2014, 10:23

Re: Powerline30-81520

Post by Hayward » 24 June 2019, 09:44

Bonjour Monsieur michelperez,
Ce n'est peut-être pas grand-chose : Votre problème peut venir du condensateur de démarrage du compresseur.
Si non, ce sera le compresseur et là, c'est plus problématique.
Le plus simple est de remplacer le condensateur par un condensateur de même valeur (en µF).
Le condensateur de démarrage est un gros cylindre se trouvant dans le compartiment électrique de la Pompe à Chaleur. Il faut démonter le panneau supérieur pour y avoir accès.
Attention, il faut attendre plus de 20 minutes une fois la pompe à chaleur débranchée pour manipuler un condensateur, celui-ci pouvant être chargé. Utiliser une pince isolante ainsi que des gants pour débrancher les cosses. Si vous avez le moindre doute, ne le faite pas et faite intervenir un professionnel (électricien).

Image

Cordialement,

michelperez
Posts: 3
Joined: 23 June 2019, 12:09

Re: Powerline30-81520

Post by michelperez » 26 June 2019, 08:08

Bonjour, un grand merci pour votre réponse rapide. Je vais commencer par faire ce que vous conseillez
Bien cordialement
M. Perez

michelperez
Posts: 3
Joined: 23 June 2019, 12:09

Re: Powerline30-81520

Post by michelperez » 28 June 2019, 21:36

Bonjour,
J'ai suivi vos instructions et remplacé le condensateur.
Je voulais vous remercier car ça semble marcher de nouveau. A confirmer dans quelques jours
Cdt
M. Perez

A.larouche
Posts: 1
Joined: 18 July 2019, 21:41

Re: Powerline30-81520

Post by A.larouche » 18 July 2019, 21:42

J’ai eu le même problème et la solution proposée à tout réglé. Par contre, mon ventilateur ne fonctionne plus, une solution ?

User avatar
Hayward
Posts: 8094
Joined: 26 March 2014, 10:23

Re: Powerline30-81520

Post by Hayward » 19 July 2019, 10:43

Bonjour Monsieur A.larouche,
Le ventilateur a aussi un condensateur. Il est possible que ce soit ça.
Contrairement au condensateur de compresseur, le condensateur du ventilateur est de forme carrés.
Sur la photo, on le devine à droite du condensateur de compresseur, entre le transformateur et la carte électronique, on voit un fil bleu branché dessus et 3 "pattes" à côté des fils rouges et jaunes.
Cordialement,

Post Reply